dit is o zo fijn voor de mensen die nu naar binnen moeten dat ze van buiten alle hitte weer naar binnen blazen
Nou ik denk dat het wel mee zal vallen. Zoals je duidelijk kunt zien liggen de ramen eruit. Dus de meeste stoom, veroorzaakt door de blussing zal via de makkelijkste weg ontsnappen. Zouden de ramen er nog niet uit liggen had je een veel groter probleem. Een ontwikkelde binnenbrand, met temperaturen tegen Flashover aan. Als je dan bij een binnenaanval met je HD straal iets teveel water spuit wordt je gekookt. Dus in dit geval is dit een goede inzet. Eerst snel van buiten af met een LD straal de uitslaande brand snel aanpakken. Daarmee voorkom je brandoverslag naar de boven gelegen etage. Daarna, als de aanvalsploeg met de straal op de brandverdieping is, uiteraard niet meer van buitenaf blussen, want dat zullen je collega's je niet in dank afnemen.
Denk niet dat wij de London Fire Brigade moeten vertellen hoe je een brand moet blussen.
Overigens waren ze toch netjes binnen 4 min ter plaatse ?