Brandweerlift

Auteur Topic: Brandweerlift  (gelezen 10880 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

firemanr

  • Gast
Reactie #20 Gepost op: 5 mei 2004, 16:15:02
't Komt zaterdag wel goed. ;D :P

Christian
Daar hou ik je aan..... :P :P ;D ;D


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #21 Gepost op: 5 mei 2004, 16:17:52
Daar hou ik je aan..... :P :P ;D ;D
daar komtie niet onderuit ;D ;D ;D


Christian

  • Eerste hulpverlener | instructeur BLS/AED | verpleegkundige
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,440
Reactie #22 Gepost op: 5 mei 2004, 16:39:27
Een rondje op kosten van Pieter en Edwin! ;D :P

Christian


fikkie

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 718
  • wikki en fikkie klaren de klus
Reactie #23 Gepost op: 5 mei 2004, 20:17:14
gefeliciteerd en kunnen wij de rekening indienen?


Hnazzz

  • Gast
Reactie #24 Gepost op: 13 mei 2004, 20:27:37
Vergeet ook niet dat de liftschacht geventileerd moet zijn  en de lift moet voorzien zijn van noodverlichting.

Vaak zitten er ook brandmelders in de schacht.
In sommige gevalen zitten er zelfs door BMC gestuurde rookluiken in.

groeten

Hanzzz


Peter-brw

  • Gast
Reactie #25 Gepost op: 20 mei 2004, 13:14:13
Even nog ter verduidelijking van de stroomvoorziening. De brandweerlift heeft een eigen voedingskabel die voldoet aan de functiebehoud eisen.
Functiebehoud betekent; een uur lang bloot worden gesteld aan vlammen/hoge temperatuur volgens TNO-keuringen.
Het maakt niet uit hoe de kabel er na dat uur uitziet als hij nog maar de spanning doorgeeft.
Dit houdt in dat dus niet alleen de kabel maar ook de kabelbaan, schroeven, pluggen, enz. functiebehoud moeten zijn.

Dit hele functiebehoud verhaal gaat waarschijnlijk nog een groot financieel probleem worden in nederland.  Bijna niemand heeft het nog, maar moet het wel hebben.
Brandmelders hoeven geen functiebehoud te hebben. Deze melden en dan mogen ze uit vallen. De sturingen, zoals branddeuren, ventilatie, rookluiken, ontruimingssignalen en bijvoorbeeld noodverlichting moeten wel een uur blijven werken.


gr,
Peter


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #26 Gepost op: 20 mei 2004, 14:39:07
Even nog ter verduidelijking van de stroomvoorziening. De brandweerlift heeft een eigen voedingskabel die voldoet aan de functiebehoud eisen.
Functiebehoud betekent; een uur lang bloot worden gesteld aan vlammen/hoge temperatuur volgens TNO-keuringen.
Het maakt niet uit hoe de kabel er na dat uur uitziet als hij nog maar de spanning doorgeeft.
Dit houdt in dat dus niet alleen de kabel maar ook de kabelbaan, schroeven, pluggen, enz. functiebehoud moeten zijn.

Dit hele functiebehoud verhaal gaat waarschijnlijk nog een groot financieel probleem worden in nederland.  Bijna niemand heeft het nog, maar moet het wel hebben.
Brandmelders hoeven geen functiebehoud te hebben. Deze melden en dan mogen ze uit vallen. De sturingen, zoals branddeuren, ventilatie, rookluiken, ontruimingssignalen en bijvoorbeeld noodverlichting moeten wel een uur blijven werken.


gr,
Peter
wat bedoel je met financiele problemen????????


Rolf

  • Gast
Reactie #27 Gepost op: 20 mei 2004, 18:24:28
Citaat
De sturingen, zoals branddeuren, ventilatie, rookluiken, ontruimingssignalen en bijvoorbeeld noodverlichting moeten wel een uur blijven werken.
 
Bij mijn weten zijn rookluiken en brand deuren "fail-safe" uitgevoerd d.w.z. bij het weg vallen van de hulpenergie (electriche spaning of in geval van de Colt dak ventilatie de perslucht) zal de instalatie veerbelast in de veilige modus vallen.
-Branddeur magneten los waardoor de deur dicht valt
-Rookluik op veer druk open.


Pyro_loe

  • Oranje Kolom
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 968
  • OvD-Bevolkingszorg
Reactie #28 Gepost op: 24 mei 2004, 16:41:39
Brandmelders hoeven geen functiebehoud te hebben. Deze melden en dan mogen ze uit vallen. De sturingen, zoals branddeuren, ventilatie, rookluiken, ontruimingssignalen en bijvoorbeeld noodverlichting moeten wel een uur blijven werken.
gr,
Peter
NEN2535 geeft aan (in 8.1.9) dat kabels en hun bevestigingen die langer dan één minuut na een brandmelding moeten blijven functioneren, moeten zo zijn gekozen of beschermd dat zij gedurende 30 minuten kunnen blijven functioneren.
Deze kabels zijn:
- verbindingen tussen BMC en signaalgevers
- verbindingen tussen BMC en iedere separate voeding
- verbindingen tussen aparte delen van de BMC
- verbindingen tussen BMC en ieder brandweer- of nevenpaneel
- verbindingen tussen hoofdBMC en iedere sub-BMC
- iedere kabel voor sturingen en doormeldingen, welke functioneel moet zijn na het aflopen van een vertraging voor verkenning van de brand.

Dus niet één uur.


cu,
Loe
Safety is the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupation