Specialisme rietkapbrandbestrijding

Auteur Topic: Specialisme rietkapbrandbestrijding  (gelezen 85833 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
de rietstoel is voor mij een bekend ding maar mag je zelf zo"n ding maken of moet hij volgens brandweer norm voldoen aan bepaalde eisen.
Ik ben lasser, bankwerker van beroep in alle soorten materialen dus voor mij geen handomdraai.
Volgens mij hangen er wel wat normen aan die rietstoeltjes, het is immers klimmateriaal. Maar daar zou ik eens nader naar moeten kijken. ;)


Alexander

  • Brandweer - integrale veiligheid - EHBO - BHV - adviseur - docent
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 588
    • Blog
Binnen de brandweer zijn geen speciale normen bekend voor rietstoelen anders dan de gebruikelijke Arbo-normen.

Ik weet klimmateriaal zoals ladders moeten voldoen aan de NEN-2484. Ik weet niet of er andere normen toepasbaar zijn maar volgens mij is er geen specifieke arbo-norm voor rietstoelen.

Wel is de Arbo erg duidelijk over het feit dat valgevaar en de kans op ongevallen beperkt moet zijn. Dat geeft vrijheid aan de invulling daarvan. Wel dient gebruikt materiaal ieder jaar gekeurd te worden.

http://www.nen.nl/web/Actueel/NEN-24841989-nl.htm
Ik reageer op persoonlijke titel. Mijn vragen en/of opmerkingen zijn geen kritiek maar ik ben hooguit open en direct. Daarnaast altijd op zoek naar le




Haageneesch

  • Foto- en videograaf.
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 5,953
  • Foto- en videograaf Den Haag, PPK-houder.
    • Haageneesch
Reactie #103 Gepost op: 16 december 2012, 12:44:49
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121214_00402937
Citaat
Architect bouwt eerste huis van riet

STERREBEEK - Een woning van stro, die kennen we allemaal uit het sprookje van de wolf en de drie biggetjes. In Sterrebeek staat nu zo'n huis in het echt. Tenminste: niet van stro, maar van riet.

En geen wolf of windhoos die het zal wegblazen, verzekert architect en bewoner Tom Jonckers (34). Hij houdt ervan om te werken met ecologische en gedurfde materialen en zo unieke projecten te realiseren. Zijn eigen huis in de Bosdellestraat past daar perfect in.

‘Riet is flexibel en ziet er erg mooi en natuurlijk uit. Het oogt exclusief maar niet hautain. Ik haalde de mosterd in Nederland. Daar werden de voorbije jaren enkele rieten huizen gebouwd. Dit is de eerste rieten woning in België. Riet is erg stevig en het werkt isolerend. Ook de levensduur is een plus: de stengels aan de gevel kunnen meer dan 80 jaar meegaan.'


erik 67

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,622
  • Dit forum is het helemaal !
Reactie #104 Gepost op: 17 december 2012, 08:32:20
Oplossing rietdaken branden bedacht

Een brandweerman uit Brabant heeft waarschijnlijk de langgezochte oplossing gevonden voor branden in rieten daken. De man heeft een enrome injectiespuit in elkaar geknutseld om te voorkomen dat het vuur in de brandbare daken zich verspreidt. Dit meldt Brandweer Nederland.

Volgens de online-editie van Brandweer Actueel is het rieten dak weer helemaal hip. In de komende periode kleven er echter, door rondvliegend vuurwerk, ook heel wat gevaren aan de kwetsbare dakbedekking.

Brand in een rieten dak breidt zich snel uit en is moeilijk te bestrijden. Met de komst van de reusachtige injectiespuit kan de brandweer nu een kordon van brandwerend poeder rondom de brandhaard in het dak leggen en zo voorkomen dat het vuur om zich heen grijpt.

De brandweerman uit Terheijden fabriceerde een stalen buis met een scherpe punt. Boven de punt zitten gaatjes in de lans, die aangesloten wordt op een poederblusser. De brandweer steekt de lans rondom de brandhaard in het riet, spuit poeder en legt zo een onbrandbare zone aan.

De eerste resultaten van de injectiespuit zijn zeer positief, aldus Brandweer Nederland. Bijkomend voordeel is dat de eigenaar van het dak alleen een verbrande plek overhoudt en niet zijn hele dak opnieuw hoeft te laten dekken.

http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/12/oplossing-rietdakenbranden-bedacht


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #105 Gepost op: 17 december 2012, 16:50:59
Lijkt me interessant om te zien. Maar lijkt mij dat hier zeker ook zo beperkingen aan zitten, zoals een bepekt blusmiddel. De gemiddelde TS heeft maar 9 of 12kg poederblusser bij zich, die zijn echt na een slordige minuut leeg, en dan heb je niets meer. Een spuitlans op de HD heeft 2000ltr water bij zich


André Welten

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,369
Reactie #106 Gepost op: 17 december 2012, 16:57:18
Als je nog ergens een PBA in de hoek hebt staan heb je 250 kg bij je...


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #107 Gepost op: 17 december 2012, 17:00:34
Als je nog ergens een PBA in de hoek hebt staan heb je 250 kg bij je...
Jah.... Moet je die wel direct beschikbaar hebben. Er zullen niet veel korpsen meer zijn die een PBA hebben.  En over direct beschikbaar bedoel ik dus binnen het half uur na de eerste melding. Dat ding moet dan niet ergens anders vandaan moeten komen. ;)


Danny722

  • Manschap A
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 3,085
Reactie #108 Gepost op: 17 december 2012, 17:02:11
Lijkt me interessant om te zien. Maar lijkt mij dat hier zeker ook zo beperkingen aan zitten, zoals een bepekt blusmiddel. De gemiddelde TS heeft maar 9 of 12kg poederblusser bij zich, die zijn echt na een slordige minuut leeg, en dan heb je niets meer. Een spuitlans op de HD heeft 2000ltr water bij zich

Ik ben ook benieuwd naar de uitwerking ervan. Inmiddels zijn we zover dat we weten dat bij een brand in een rieten kap als eerste de nokvorsten verwijderd moeten worden. Gebeurt dat niet, dan heeft de rook geen kans om te ontsnappen en gaat het vuur door het dak heen lopen, met alle gevolgen van dien. Als een brand klein genoeg is om met een bluslans met poeder (werkt dat bij riet waar zo veel lucht tussen zit?) te blussen, dan moet het ook te doen zijn met een HD(-bluslans). Er zijn eigenlijk twee grote problemen bij branden in een rieten kap: de brand kan zich snel verspreiden doordat er veel 'lucht' in het riet zit en als de nokvorsten er nog op zitten kan de hitte niet weg en je hebt met alleen water geen doordringend vermogen. Je zal dus of het riet weg moeten halen, of door middel van bluslansen tot de kern door moeten dringen..... en ik twijfel of poeder nu echt het meest ideale middel is.
VRU - Post Den Dolder / Post Zeist Grote interesse brandweerkunde en natuurbrandbestrijding


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #109 Gepost op: 17 december 2012, 17:10:08
Ik ben ook benieuwd naar de uitwerking ervan. Inmiddels zijn we zover dat we weten dat bij een brand in een rieten kap als eerste de nokvorsten verwijderd moeten worden. Gebeurt dat niet, dan heeft de rook geen kans om te ontsnappen en gaat het vuur door het dak heen lopen, met alle gevolgen van dien. Als een brand klein genoeg is om met een bluslans met poeder (werkt dat bij riet waar zo veel lucht tussen zit?) te blussen, dan moet het ook te doen zijn met een HD(-bluslans). Er zijn eigenlijk twee grote problemen bij branden in een rieten kap: de brand kan zich snel verspreiden doordat er veel 'lucht' in het riet zit en als de nokvorsten er nog op zitten kan de hitte niet weg en je hebt met alleen water geen doordringend vermogen. Je zal dus of het riet weg moeten halen, of door middel van bluslansen tot de kern door moeten dringen..... en ik twijfel of poeder nu echt het meest ideale middel is.
Spijker op de kop ;)
Het zal best werken om met poeder een barriere aan te brengen, maar ook ik vrees dat dit ten dele zal werken. Het is al aanpoten om met HD en een spuitlans door te dringen in het riet, zeker bij een nieuw of betrekkelijk recent dak. Dus de brand piept er dan wel ergens anders tussendoor. Er is 1 grote maar om een brand in een rieten dak goed aan te kunnen, onbeperkt blusmiddel in grote hoeveelheden. In combinatie van het direct maken van sleuven. Dan heb je een kans.