Brandweerman verliest ademluchtcilinder tijdens inzet

Auteur Topic: Brandweerman verliest ademluchtcilinder tijdens inzet  (gelezen 55654 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #10 Gepost op: 18 augustus 2014, 22:29:10
Citaat van: peen van dienst link=msg=1290282 date=1408393335
Sterker nog: het is in die zin merkwaardig dat dit heeft kunnen gebeuren omdat a) Drager niet de minste is, en echt wel een stukkie kwaliteitscontrole doet voordat ze een nieuw product op de markt brengen en b) ze die sets natuurlijk ook in andere landen leveren.

Aan de andere kant: 3x fout in korte tijd is geen toeval meer. Vandaar dat we dit onder de aandacht brengen, want dit is wel hele wezenlijke veiligheid van het uitrukpersoneel...

Peen
Nou, dat laatste is inderdaad het meest zorgelijke. 1 keer kan gebeuren, maar met 3keer wordt het toch een ander verhaal. Zeker als je bedenkt dat je blindelings moet kunnen vertrouwen op deze apparatuur simpel omdat daar je leven vanaf hangt.

Citaat van: Heijnsbergen link=msg=1290283 date=1408393482
Uiteraard kun je ervan uitgaan dat door Haaglanden de overige regio's worden geinformeerd en dat er wordt onderzocht hoe dit kan en of het na modificatie nog kan of niet.
Ik vindt dat dit vooral een taak is voor de firma Draeger. Begrijp me goed dat het goed is dat de regio Haaglanden dit kenbaar maakt aan de andere regio's. Maar ik denk dat dit voorval wel een knauw heeft gegeven aan het vertrouwen in deze koppelingen. En dat het aan Draeger is om aan te tonen dat het gebruik van deze koppelingen veilig is. ;)


Firefighter1970-b.d.

  • Belangstellende
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,293
Reactie #11 Gepost op: 18 augustus 2014, 22:43:31
Het klinkt mij in de oren als dat er maar 1 kleine handeling nodig is om de flessen te wisselen zoals een snelkoppeling bij pneumatisch gereedschap waar alleen de de koppelingsring hoeft te worden in gedrukt waarna de luchtdruk in het systeem de de nippel doet losschieten.
Zo vind ik de koppeling er ook uit zien, als een vergrote uitvoering van een pneumatische snelkoppeling.


Thor

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 7,221
  • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #12 Gepost op: 19 augustus 2014, 00:13:32
Om welk type PSS gaat het in dit geval ?


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #13 Gepost op: 19 augustus 2014, 16:59:40
Brandweer stuurt luchtflessen terug

De Haagse brandweer heeft 1700 onderdelen van zuurstofflessen teruggestuurd naar de leverancier nadat drie brandweerlieden zonder zuurstof kwamen te zitten. Het gaat om het kliksysteem waarmee een zuurstoffles vastgezet kan worden.


Thor

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 7,221
  • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #14 Gepost op: 19 augustus 2014, 18:12:41
Citaat van: Peter71 link=msg=1290374 date=1408460380


Hoe is de ademluchtvoorziening ondertussen geregeld.


guest15399

  • Gast
Reactie #15 Gepost op: 19 augustus 2014, 20:46:02
Wij hebben al 4 jaar dit systeem op de Ademlucht zitten van Drager en nog nooit problemen gehad.


tower-ladder

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,406
Reactie #16 Gepost op: 19 augustus 2014, 21:57:43
Ik gebruik al meer dan 24 jaar Drager appartuur, nooit problemen gehad, tot nu toe. >:(
Als de temperatuur van het water dat via het zolderraam naar binnen wordt gespoten gelijk is aan de temperatuur van het water dat via de voordeur naar


Rhonus

  • Ambu | BRW
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 442
Reactie #17 Gepost op: 19 augustus 2014, 22:09:54
Citaat van: tower-ladder link=msg=1290422 date=1408478263
Ik gebruik al meer dan 24 jaar Drager appartuur, nooit problemen gehad, tot nu toe. >:(
Mag ik hieruit opmerken dat jij de onfortuinlijke collega van dit voorval bent? Zo ja, kun je ons wellicht wat wijzer maken over het hoe&wat hier is voorgevallen?
Ambulance (Chauffeur) Brandweer (Manschap & Chauffeur/Voertuigbediener, TS & HV)


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #18 Gepost op: 19 augustus 2014, 22:12:03
Ik vraag me af hoe dit uberhaupt kan gebeuren. Dit systeem is niet nieuw en voor het eerst in gebruik. Hoe kan het dat nu zo snel en zo makkelijk die flessen losbreken. Dit zijn toch zaken waar je als leverancier onderzoek naar doet?


Thor

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 7,221
  • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #19 Gepost op: 19 augustus 2014, 22:24:48
Citaat van: Peter71 link=msg=1290424 date=1408479123
Dit zijn toch zaken waar je als leverancier onderzoek naar doet?

Ik neem aan dat de arbeidsinspectie gelet op het universele gebruik van deze apparatuur ook wel belangstelling zal hebben.