Titel: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Brandpreventist op 8 november 2007, 21:30:52
Gaat dit werken?? Of is het weer gehobby van de brandweer....  :-X  ::) ::)

http://www.technischweekblad.nl/het-nieuwe-blussen-gaat-met-35-bar.29180.lynkx

Het nieuwe blussen gaat met 35 bar
De brandweer in Leerdam heeft als eerste ter wereld een gebouw voorzien van hogedrukleidingen, waar slangen direct en onder druk aan te koppelen zijn.

door: Henk Tolsma
donderdag 8 november 2007

Koppelingenfabrikant Oetiker en de brandweer van Leerdam hebben de brandbestrijding van de Hof van Chlimintzas op inventieve wijze aangepakt. Dit afgelopen zomer opgeleverde appartementencomplex is voorzien van een permanente hogedrukleiding voor bluswater. De Leerdamse brandweer is uitgerust met dunne, lichtgewicht hogedrukslangen die dankzij nieuwe knikkoppelingen onder druk op dit blusleidingsysteem kunnen worden aangesloten. Dit scheelt tijd, en blussen met een druk van zo’n 35 bar en een waternevel is vaak effectiever.

 

Het zevenlaags appartementencomplex bestaat uit vier door bordessen verbonden gebouwen met een binnenplein, een parkeergarage en een berging voor fietsen. Het gebouw is lastig bereikbaar voor brandweerauto’s. Binnenplein, parkeergarage en berging zijn dat helemaal niet. Om te verzekeren dat de brandweer toch in korte tijd water op de bovenste etage kan brengen, is het vaste leidingsysteem ingebouwd. De brandweer hoeft dan in geval van nood geen slangen uit te rollen en helemaal naar boven te brengen.

 

De brandweerauto kan op drie punten aan de buitenkant van het appartementencomplex hogedrukslangen aansluiten op het leidingsysteem. De in totaal tweehonderd meter lange leidingen (inwendige diameter 22 mm) lopen door het hele complex. Op elke etage zijn vier aansluitpunten en daarnaast zijn er aansluitingen in bergingen en garages.

 

Bij brand rijdt een brandweerauto tot nabij een van de drie uitwendige aansluitpunten, een spuitgast rolt de twintig meter lange slang – iets dikker dan een tuinslang – uit, die meteen onder 35 bar druk wordt gezet door de pomp in de brandweerauto. Hij sluit de slang ook aan op het aansluitpunt en vult zo het leidingsysteem in het gebouw. Eenzelfde slang sluit men aan op het waterpunt dat zich het dichtst bij de vuurhaard bevindt. Terwijl een conventionele brandslang, aangesloten op een ondergrondse waterleiding, de tank van tweeduizend liter in de brandweerauto blijft vullen, kan het blussen beginnen.

 

Dankzij de nieuwe knikkoppelingen kunnen slangen onder druk worden aan- en afgekoppeld. Bij conventionele koppelingen kan dat pas als slangen eerst drukloos worden gemaakt. De knikkoppelingen zijn op initiatief van ing. Jack Ruibing, commandant van de brandweer Zoetermeer Haaglanden, ontwikkeld door het Zwitserse Oetiker.
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Shave op 8 november 2007, 21:59:17
Gaat dit werken?? Of is het weer gehobby van de brandweer....  :-X  ::) ::)

http://www.technischweekblad.nl/het-nieuwe-blussen-gaat-met-35-bar.29180.lynkx

Het nieuwe blussen gaat met 35 bar
De brandweer in Leerdam heeft als eerste ter wereld een gebouw voorzien van hogedrukleidingen, waar slangen direct en onder druk aan te koppelen zijn.

door: Henk Tolsma
donderdag 8 november 2007

Koppelingenfabrikant Oetiker en de brandweer van Leerdam hebben de brandbestrijding van de Hof van Chlimintzas op inventieve wijze aangepakt. Dit afgelopen zomer opgeleverde appartementencomplex is voorzien van een permanente hogedrukleiding voor bluswater. De Leerdamse brandweer is uitgerust met dunne, lichtgewicht hogedrukslangen die dankzij nieuwe knikkoppelingen onder druk op dit blusleidingsysteem kunnen worden aangesloten. Dit scheelt tijd, en blussen met een druk van zo’n 35 bar en een waternevel is vaak effectiever.

 

Het zevenlaags appartementencomplex bestaat uit vier door bordessen verbonden gebouwen met een binnenplein, een parkeergarage en een berging voor fietsen. Het gebouw is lastig bereikbaar voor brandweerauto’s. Binnenplein, parkeergarage en berging zijn dat helemaal niet. Om te verzekeren dat de brandweer toch in korte tijd water op de bovenste etage kan brengen, is het vaste leidingsysteem ingebouwd. De brandweer hoeft dan in geval van nood geen slangen uit te rollen en helemaal naar boven te brengen.

 

De brandweerauto kan op drie punten aan de buitenkant van het appartementencomplex hogedrukslangen aansluiten op het leidingsysteem. De in totaal tweehonderd meter lange leidingen (inwendige diameter 22 mm) lopen door het hele complex. Op elke etage zijn vier aansluitpunten en daarnaast zijn er aansluitingen in bergingen en garages.

 

Bij brand rijdt een brandweerauto tot nabij een van de drie uitwendige aansluitpunten, een spuitgast rolt de twintig meter lange slang – iets dikker dan een tuinslang – uit, die meteen onder 35 bar druk wordt gezet door de pomp in de brandweerauto. Hij sluit de slang ook aan op het aansluitpunt en vult zo het leidingsysteem in het gebouw. Eenzelfde slang sluit men aan op het waterpunt dat zich het dichtst bij de vuurhaard bevindt. Terwijl een conventionele brandslang, aangesloten op een ondergrondse waterleiding, de tank van tweeduizend liter in de brandweerauto blijft vullen, kan het blussen beginnen.

 

Dankzij de nieuwe knikkoppelingen kunnen slangen onder druk worden aan- en afgekoppeld. Bij conventionele koppelingen kan dat pas als slangen eerst drukloos worden gemaakt. De knikkoppelingen zijn op initiatief van ing. Jack Ruibing, commandant van de brandweer Zoetermeer Haaglanden, ontwikkeld door het Zwitserse Oetiker.

Dit is niet nieuw...........een hogedruk systeem is hier ook verwerkt in het Paleis van Justitie om te voorkomen dat deuren open blijven door slangen ;)
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Brandpreventist op 8 november 2007, 22:05:47
Maar slepen julllie dan je eigen slangen naar binnen of heb je binnen nog een haspel....  ::) ;)
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Shave op 10 november 2007, 13:05:05
Maar slepen julllie dan je eigen slangen naar binnen of heb je binnen nog een haspel....  ::) ;)

zit een haspel welke via buiten gevoed wordt
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Brandpreventist op 10 november 2007, 13:07:52
Zoals ik in dat persbericht lees gaan ze daar de slang voor binnen van de wagen afhalen....  ;)
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Guust op 11 november 2007, 14:21:40
Dat is helemaal correct Palmpie,

ik kom nog wel eens bij de jongens van Leerdam.
Het is net als een gewone droge stijgleiding. Dan moeten wij de lage druk slagen meezeulen naar boven.Dan koppel je 20 meter slangen erop aan. enz.

Zij hebben dit uitgevoerd met hoge druk.
 Zij nemen als het goed is een slang van 20 of 30 meter mee naar boven die vele malen dunner is als de lage druk slangen.
Er zijn ook meerdere aansluitingen te vinden in dat gebouw.
Vanaf de tankwagen koppel je direct op de "droge stijgleiding" via de hoge druk leiding.

ik vind het een top uitvinding. Dit mag je van mij zo in het bouwvbelsuit opnemen
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Brandpreventist op 11 november 2007, 14:23:17
Dat is helemaal correct Palmpie,

ik kom nog wel eens bij de jongens van Leerdam.
Het is net als een gewone droge stijgleiding. Dan moeten wij de lage druk slagen meezeulen naar boven.Dan koppel je 20 meter slangen erop aan. enz.

Zij hebben dit uitgevoerd met hoge druk.
 Zij nemen als het goed is een slang van 20 of 30 meter mee naar boven die vele malen dunner is als de lage druk slangen.
Er zijn ook meerdere aansluitingen te vinden in dat gebouw.
Vanaf de tankwagen koppel je direct op de "droge stijgleiding" via de hoge druk leiding.

ik vind het een top uitvinding. Dit mag je van mij zo in het bouwvbelsuit opnemen

Maar zijn dat de standaard HD slangen of zijn dit speciale slangen? (misschien foto's?  ::) :) )
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Guust op 12 november 2007, 08:29:02
Zal kijken wat ik voor je kan doen.
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Baz op 14 november 2007, 17:32:34
met het preparatie overleg van onze subregio pas een demo gehad in Leerdam met deze HD stijgleiding..

werkt inderdaad toppie!!  :D ;)
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Guust op 23 oktober 2008, 09:20:17
even een oud onderwerp weer nieuw leven ingeblazen.

Wij zijn van plan om dit systeem ook in een complex gebouw te laten installeren. inzetdiepte voor brandweer meer dan 60 meter.
Het is veel makkelijker om zo'n gele slang onder je arm te gaan rennen als een aanvalsbakkie

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg183.imageshack.us%2Fimg183%2F7535%2Fleerdam1zl3.th.jpg&hash=dcc3f5da061749de195071ea42e6a388) (http://img183.imageshack.us/my.php?image=leerdam1zl3.jpg)(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg183.imageshack.us%2Fimages%2Fthpix.gif&hash=5bc7e71e4605b99314a2820d5bc30081) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg513.imageshack.us%2Fimg513%2F7962%2Fleerdam2uv8.th.jpg&hash=1c3c7130ef1c4edea050ead8d25d29ec) (http://img513.imageshack.us/my.php?image=leerdam2uv8.jpg)(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg513.imageshack.us%2Fimages%2Fthpix.gif&hash=fd605efcf162115abf84dcaf98812e1f) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg399.imageshack.us%2Fimg399%2F7505%2Fleerdam4ev6.th.jpg&hash=231138448c4f31fbd046725e3e230482) (http://img399.imageshack.us/my.php?image=leerdam4ev6.jpg)(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg399.imageshack.us%2Fimages%2Fthpix.gif&hash=48e02ff19d7a4d8cab19ba2671796d13) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg183.imageshack.us%2Fimg183%2F3238%2Fleerdam9qg1.th.jpg&hash=5272e149fa6eb5fe568ab33915e36883) (http://img183.imageshack.us/my.php?image=leerdam9qg1.jpg)(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg183.imageshack.us%2Fimages%2Fthpix.gif&hash=5bc7e71e4605b99314a2820d5bc30081) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg122.imageshack.us%2Fimg122%2F7504%2Fleerdam10bf5.th.jpg&hash=810cb4d506d41d6c4172847f51c26d0b) (http://img122.imageshack.us/my.php?image=leerdam10bf5.jpg)(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg122.imageshack.us%2Fimages%2Fthpix.gif&hash=5d671ee97e48d55fd2af4eaaa3f63a92) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg171.imageshack.us%2Fimg171%2F7958%2Fleerdam11wp1.th.jpg&hash=3f97f970ff8339c45e41fd3f417e5308) (http://img171.imageshack.us/my.php?image=leerdam11wp1.jpg)(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg171.imageshack.us%2Fimages%2Fthpix.gif&hash=e3458e8d50d3b7b539f43eef0ddc7b69) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg171.imageshack.us%2Fimg171%2F2656%2Fleerdam5dy7.th.jpg&hash=8a0de46fede5a3990abf3fa1006e8d8e) (http://img171.imageshack.us/my.php?image=leerdam5dy7.jpg)(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg171.imageshack.us%2Fimages%2Fthpix.gif&hash=e3458e8d50d3b7b539f43eef0ddc7b69) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Guust op 23 oktober 2008, 09:28:59
Kijk ook eens op http://www.brandweermaarssen.nl/demo/2007/oetiker.htm

meer foto's en een film van een demonstratie
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Shave op 23 oktober 2008, 10:04:06
Om dan ook nog maar even te reageren op mijn eerdere berichten in dit topic.

Het systeem wat hier toegepast is zit verwerkt in een gedeelte van het pand waarvan men liever niet heeft dat er onnodig deuren openstaan.

De HD-haspel van het voertuig wordt gekoppeld aan een aansluiting in het pand. Van hieruit loopt een leiding naar een normaal HD-haspel in het pand zoals die ook op een TS uitgevoerd is De haspel is dan weer af te rollen in het gedeelte van het complex waarvoor deze bestemd is.
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Cerberus op 25 oktober 2008, 12:48:16
Maar wat doe je nu als de brand niet met een HD is te blussen. Is er ook nog een normale droge blusleiding aanwezig? Voldoet de HD blusleiding aan NEN 1594?
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Shave op 26 oktober 2008, 00:22:12
Maar wat doe je nu als de brand niet met een HD is te blussen. Is er ook nog een normale droge blusleiding aanwezig? Voldoet de HD blusleiding aan NEN 1594?

Het gaat hier om een cellencomplex waarvan men liever geen openstaande deuren heeft  8)

Op het moment dat het met HD niet meer te behappen valt zal er ongetwijfeld ook wat meer ruimte ontstaan in net open staan van deuren....... ;)
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Shave op 17 april 2009, 09:12:37
Blussysteem brandweer in race voor prijs
LEERDAM - De brandweer Leerdam is genomineerd voor de Innovatieprijs Brandveiligheid 2009 van het kennisplatform voor de bouw SBR.
Het door het korps ontwikkeld hogedruk blussysteem moet het opnemen tegen uitvindingen van de brandweer Amersfoort en adviesbureau DGMR. De winnaar wordt donderdag bekend gemaakt op het Nationale Brandveiligheidscongres in Bussum.

Bij de selectiecriteria werd onder meer gelet of de genomineerden verder keken dan de standaardregels.

Het nieuwe blusssysteem werd ontwikkeld in samenspraak met het Zwitserse Oetiker, leverancier van een veiligheidskoppeling, en installatiebedrijf de Van Delft Groep. Dankzij dit onderdeel kan er met lichtere, dunnere brandslangen toch onder hoge druk worden geblust. Het systeem is onder meer geďntegreerd in nieuwbouwproject Hof van Chlimintzas in Leerdam.


http://www.ad.nl/rivierenland/3154568/Blussysteem_brandweer_in_race_voor_prijs.html (http://www.ad.nl/rivierenland/3154568/Blussysteem_brandweer_in_race_voor_prijs.html)
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Brandpreventist op 17 april 2009, 10:56:37
Het gaat hier om een cellencomplex waarvan men liever geen openstaande deuren heeft  8)

Op het moment dat het met HD niet meer te behappen valt zal er ongetwijfeld ook wat meer ruimte ontstaan in net open staan van deuren....... ;)

Als er brand is dan hebben de bewakers, voordat de brandweer arriveert, toch al de gedetineerden geëvacueerd?  ??? ::) ;)


Welke brand (pand hoger dan 20 meter) zouden jullie nog met een HD willen bestrijden en welke niet:

- kantoorbrand
- woningbrand
- winkelbrand
- enz
Titel: Re: Blusleiding voor hoge druk
Bericht door: Shave op 17 april 2009, 17:21:14
Ik weet niet hoe snel ze zijn daar en in hoeverre elke zittende klant ook daarvoor snel verplaatst zal worden.

In het verleden heb ik eens een celbrand meegemaakt op de strengst bewaakte afdeling van Nederland,en daar zat het slachtoffer nog in de cel en moest eerst door een speciaal team overmeesterd worden alvorens er geblust werd.

Het is dus niet zomaar een kwestie van deuren open en verplaatsen......... ;)